cnbonrun 发表于 2007-10-8 18:46:40

壁挂炉用于地暖供热,按照计算出来的热功率选择,用户反应室内温度升不起来?

壁挂炉设计工况是高温出水、低温回水的大温差小流量状态,例如很多壁挂炉是按供回水温差20~25℃计算流量和配置循环水泵的,所选配的屏蔽泵功率也比较小。将其直接用于地暖是,由于低温热水地板辐射供暖系统多采用供回水温差10℃左右。因此仅从流量上就相差2~2.5倍。因此,按热量选择的壁挂炉因流量不符合设计要求,输出热功率下降造成室内温度达不到设计标准,同时壁挂炉里面的屏蔽泵也处于超负荷工作状态,影响使用寿命。例如:某小区别墅有二~三层,建筑面积170~200㎡,计算耗热量10000W左右,按此热量配置的壁挂炉,各供应商均不能满足室内设计温度,究其原因,是配置壁挂炉内循环水泵流量、扬程均不满足系统要求所造成的。

cnbonrun 发表于 2007-10-8 18:47:01

其实,用壁挂炉直接供地暖热水除了上面这个功率不能达到额定要求的问题之外,还有出水温度低于70℃会造成壁挂炉换热器结露现象的问题,影响到壁挂炉使用寿命。

cnbonrun 发表于 2007-11-9 18:26:26

壁挂炉的选型和合理行更是很重要,
怎么没有人关心或给个意见吗?
欢迎大家都能说个看法哦