暗雪 发表于 2008-12-15 09:05:22

家装监理知识(2)

防水防潮制作工艺:
1、将墙地面需要作防水的地方打扫干净;
2、地面严密涂刷防水涂料两遍,有下水管的地方要向上卷起20CM;
3、干燥两天后将下水管和地漏堵严实,放上5-8CM深的水作48小时的闭水实验,确保楼上楼下无渗漏方可铺贴地砖,没有做闭水实验严禁铺地砖;
4、墙面刷防潮涂料一遍,高度最好在1.5--1.8M以上,涂刷要严密;
5、门窗套及木制品靠墙处作防潮处理,防止以后遇潮气发生霉变发黑,制作时将桐油均匀涂刷在木板靠墙面和地面;

瓦工制作工艺:

1、原墙面过于光滑、刷过油漆、乳胶漆的须作铲除或打毛处理,打毛后刷或粉水泥浆处理一遍,不平直处粉平直,作防水处理(如需要),老房子墙面铲除到红砖的,须在粉刷后7天再贴瓷砖,铺贴前须在墙面洒些许清水;
2、地砖铺贴前须充分清洁地面,洒水湿润,带线干铺;
3、墙地砖在铺贴前要须进行仔细挑检,泡水充足,铺贴时要带水平线、垂直线,看好花纹,卫生间、阳台和有地漏的厨房地面要作好返水,作工要精细,墙砖45度角处要在切割机切后的基础上用磨刀石带水磨边,,作到不掉釉,不爆边,手感光滑。厨房、卫生间、阳台墙地砖的铺贴,严格按照墙压地的程序铺贴。纯白色镜面地砖要在上纯水泥浆前刷白乳胶一遍;
4、厨房、卫生间需要贴瓷砖的水管,严禁使用木制作,要用水泥、黄沙、碎砖以下水管外壁为准,尽可能包到最小;
5、墙地砖铺贴时要及时清洁砖面,不可空鼓,铺贴完毕后要即使清理砖缝,填充填缝剂或白水泥,修补所有缝隙;
6、瓷砖铺贴完成,水龙头接口内丝要与瓷砖表面持平或内陷不允许超过5毫米;
7、墙地砖铺贴要预留2毫米以上膨胀缝,严禁铺贴质量差的无缝砖(在不留膨胀缝的情况下)。

木工制作工艺:

(前提条件) 原有的门框要拆除后重新作门套,残破墙体先将墙体粉平直待干燥后在做木制品,包门窗套前要将门窗套原墙面做严密的防潮处理,以免木制品因潮湿发霉引起漆皮脱落。
门窗套制作工艺:

1、木工师傅用冲击电锤打立板和实木线条固定眼,将木楔在太阳底下晾晒一天,作防腐处理后钉进已打好的眼内,做套时木板靠墙面刷桐油一遍做防潮处理;

2、将优质细木工板靠墙面刷桐油后钉到墙上,用水平尺和线驼将其操的横平竖直、四正,板内填补尽可能严实,需装门的一边必须使用两张细木工板站边,达到足以承受门叶的重量和合叶的握钉力,门挡用九厘板作成暗侧口,实木小线条封头;

3、门套线条用九厘板忖底,侧面用实木小线条封实,实木门套线条和其他实木线条应提前4-5天购买,不要开捆放在工地晾干,与周围空气融合,钉门窗套线条要人为的预留1毫米以上的收缩余地,切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;

4、厨房、卫生间门套线条要与地面预留1公分间距,以免地面扯水;

5、窗户台严禁用木制作,建议采用天然石材、人造石、瓷砖、马赛克等装饰;

6、窗套木制作要在天然石材或人造石装上以后在制作,以达到严丝合缝;

7、需要做混油的木制品要在实木线条与接触处开“V”槽处理。

安徽家装网 发表于 2008-12-15 09:10:43

支持~
页: [1]