好佳家hjj 发表于 2010-5-9 09:19:09

好佳家装饰最新工程验收标准

室内装饰工程质量验收标准

(一) 室内装饰装修的工艺标准
随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1)
1、适用范围
本公司承接的所有家庭装饰工程施工。
2、定义
本标准采用下列定义
2.1家庭装饰工程施工
是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。
2.2工艺标准
是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。
3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。
本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。
4、工艺标准
4.1 木工
4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。
4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。
4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用木线条收边。踢脚线高度按设计施工。
4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。
4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同5.1.4。
4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板框之间、基层板与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。
4.1.7 如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,有铰链处为二层木工板,门铲口线采用9厘板作基层,间隙不大于2cm,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格按设计要求。
4.1.8 混水漆门窗套可采用木工板作基层,铲口可采用密度板,门窗贴脸采用白木线条或其它实木线条,规格按设计要求。
4.1.9 厨、卫贴脸必须盖在磁砖之上,不宜同磁砖平接,且底面高度应离地面0.3~0.5cm。
4.1.10 百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距宜为1.5cm。
4.1.11 清水家具柜门采用12厚或15厚多层板(12厘板或15厘板)框或采用12厚中密度板框或松木板框,内置板块作基层,外贴饰面板,内贴与面层周质的饰面板压制而成,压门时间不少于48小时。柜门收边条厚度不得小于4mm。
4.1.12 石膏板吊顶采用轻钢龙骨。间距不大于400mm,吊顶面平整。
4.1.13 一般家具柜体采用15厚双面贴木工板,统一采用厚度不小于4mm的实木收边。家具靠墙背板采用三氢聚胺脂板作柜体。
4.1.14 抽屉侧板基层采用12mm多层板(12厘板),内贴白源切片三夹板,抽屉上口采用不小于4mm的实木线条收边。抽屉底板基层采用5厘板,内贴白源切片三夹板。
4.1.15 厨柜采用双贴面板或防潮板,定做橱柜专用防火板门及台面。厨房地柜、卫生间地柜下口必须用专用防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。
4.1.16木工在包厨房、卫生间门套时必须对门套墙面、木工板、饰面板背面做50mm的防水处理;
4.1.17所有面板在使用前必须上清油以便防污;浅色面板在冬季施工时,必须使用万能胶,严禁使用白乳胶。
4.1.18所有门洞必须粉平直后才可包门套;
4.1.19所有家具外露面必须贴饰面板,柜体内外露面必须贴波音软片或饰面板(而且在组装前贴);
4.2 泥工
4.2.1 贴墙砖之前,墙面基层清理干净,并提前湿墙面,如原老墙面有石灰层,必须铲除石灰层,并检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正。
4.2.2 磁砖阳角必须兜45度清角,磁砖嵌缝应用白水泥,最好用嵌缝粉。
4.2.3 卫生间、厨房间贴墙地砖前须刷氰凝或水柏油防水一道,墙身防水离地50mm,卫生间墙另一侧有房间的墙面防水不低于1800mm。
4.2.4 地砖铺贴前应清理基层,并浇水湿润基层,在地面上无明显水迹时,方可铺贴。
4.2.5空鼓比例不得超过5%;
4.2.6必须严格执行墙砖压地砖操作;
4.2.7在家装工程施工中,不得使用缝卡,一律使用编制带对缝;
4.2.8所有管道(除厨房煤气管道外)必须使用新红砖包砌,而且必须留出检修口;
4.3 漆工
4.3.1 木材面硝基漆清漆为10~18遍
4.3.2 混水油漆刷理遍数不少于6遍。
4.3.3如墙面有涂料类必须铲墙皮,毛坯墙必须封白水泥。
4.3.4墙面批腻子前必须先做角,然后再满批。
4.3.5吊顶等有石膏板的地方,必须将石膏板缝开至5mm,用石膏粉分两次胀缝;同时用牛皮纸(交叉贴)、网格布或的确良布封面,如封门洞等大面积改动地方,必须用的确良布满铺,以免将来裂缝。
4.3.6墙面乳胶漆必须一底两面标准施工;
4.4 水工
4.4.1 如设计无特殊要求,上水管道采用ф15塑铝管(或PPR管),一律用热水管,不用冷水管。
4.4.2 上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm。
4.4.3 上水管改造结束隐蔽前必须试压,试压20分钟后无渗漏,方可隐蔽。
4.4.4 水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。
4.4.5 洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。
4.4.6 浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔。(留备用磁砖3-5块)
4.4.7 卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆32~50,洗菜池40~50。
4.4.8 如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定,底座不得用水泥固定。
4.4.9 安装完的卫生器具,应采取保护措施。
4.4.10 水路改造结束后,验收前应向公司提供水路图。
4.5 电工
4.5.1电路敷设采用PVC电管暗敷,管内穿线为:照明为BV2.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间同时安装浴霸及电热水器时,应采用BV4,厨房用BV4。
4.5.4 电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。绝缘测试后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验。最后在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。
4.5.5 如无特殊情况,导线必须穿管暗敷,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内敷设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm。
4.5.6 电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。吊顶内电线可不穿管子,但必须采用护套线、导线并头必须在接线盒内,并头接线盒宜设在易于检测处,并在电路竣工图中标明位置。
4.5.7 电气线路与蒸气热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。
4.5.8 电线管不得采用直角弯。
4.5.9 同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。
4.5.10 大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。
4.5.11 电路改造结束后,验收前应向公司提供电路图。
(二)室内装饰装修质量标准(修订版1)
引言
本修订版在98质量标准的基础上进行了修订,考虑到家庭装修单位工程规模小、工程量小、做工要求高的特点,本次修订版与98质量标准相比,作了大幅度的修改,主要为:
⑴ 不再分合格、优良,基本项目都必须达到优良标准,允许偏差项目必须达到90%,且某一项超过允许偏差的点不能超过3个。
(2)有一个点超过允许偏差达20%,视为不合本标准,应返工。
(3)本标准在格式上不再以文字方式表述,而以表格的方式表述,以质量检验表的形式出现。
适用范围
本公司承接的所有家庭装饰工程施工,不适用其它公共工程施工。
检测范围
地板基层 地砖及大理石 踢脚线 墙砖 门窗 吊顶
家俱、厨柜 乳胶漆 上、下水管 卫生洁具安装 配管配线 电气器具
挂镜线、阴角线、贴脸、窗帘盒、楼梯扶手、栏杆、踏步、窗台 木材面油漆
标准引用
本标准参照了下列标准:
《建筑安装工程质量评定统一标准》(GBJ300)
《建筑工程验收规范》(JGJ73)
《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232)
《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242)
《家庭装饰工程质量规范》(中华人民共和国行业标准)
《住宅装饰质量标准》(DB32/381-2000 )
本标准在上述标准的基础上作了更高要求,如与上述标准或规范相悖之处以上述标准为准,本标准未尽之处可参照上述标准。