水地暖的准备工作
1、准备工作

地板辐射采暖施工前应做好如下准备工作:
☆设计图纸及其它技术文件齐全。
☆施工方案或施工组织设计已经批准且已进行技术交底。
☆材料、人员、施工设备等条件具备,能保证正常施工。
☆施工现场、施工用水用电、材料储放场地等条件能满足施工要求。
☆土建专业已完成墙面粉刷,外窗外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收。
☆环境温度不易低于 5℃ ;在低于 0 ℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
2、泡沫水泥隔热层施工

☆由于泡沫水泥在现场施工时具有很高的流动性,首先要在地暖铺设区域和非铺设区域之间设置分隔埂。
☆楼板地面清理。地面应无杂物、无灰尘。
☆现场制作泡沫水泥并通过输送管道传送至既定位置 。
☆用拖板将泡沫水泥隔热层按设计厚度拖平。
☆泡沫水泥隔热层凝固 2-3 天。
3、铺设加热管

☆按图纸设计要求进行放线并配管,同一环路的加热管应保持水平。
☆采用 U 型卡带或 U 型卡钉将加热管固定在泡沫水泥隔热层上。
☆加热管的弯曲半径不应小于管材外径的 8 倍。
☆加热管的固定点间距,直管段不应大于 700mm ,弯曲管段不应大于 350mm 。
☆填充层内的加热管不应有接头。
☆加热管穿出地板处应设柔性套管保护。
4、安装集分水器

☆集分水器固定于墙体或专用箱体内。
☆集水器中心距地面应不小于 300mm。
☆为防止地面局部温度过高,加热管末端空出地面部分应设柔性套管保护。
5、中间验收

☆检查集分水器安装是否规范。
☆加热管的安装属隐蔽工程,检查加热管安装是否符合设计要求,固定点是否牢固,加热管有无接头。
☆压力实验。试验压力为工作压力的 1.5倍,并不小于0.6Mpa。检查加热管及集分水器连接处是否渗漏。
6、水泥砂浆填充层施工

☆加热管铺设完毕并验收后,应立即进行填充层的施工。
☆填充层施工前,沿墙设置 10-20MM厚度,40MM高度的聚苯板作为伸缩缝。
☆填充层采用 1:3水泥砂浆。水泥标号32.5,砂子采用粗河砂。
☆水泥砂浆现场搅拌后,用传送泵传送到既定位置。
☆水泥砂浆泵送到既定位置后,用拖板将水泥砂浆拖平。
☆水泥砂浆拖平后,用刮杆及抹刀将水泥砂浆二次找平并压实。
☆水泥砂浆初凝后,进行第三次压抹。
7 、竣工验收

☆竣工验收由建设单位组织施工、设计、监理及有关部门联合进行。
☆竣工验收应具备施工图纸和设计变更文件、主要材料检测报告、出厂合格证和隐蔽工程记录、中间验收记录、工程质量评定等材料。
☆水压试验:
  a. 水压试验前检查各连接处是否连接完整,系统有无破坏并对试压管道和构件采取有效的固定和保护措施。
  b. 通过集分水器缓慢注水,并将管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
  c. 试验压力应在系统顶点工作压力加0.2Mpa,且系统顶点压力不小于0.4Mpa。
  d. 采用水压泵缓慢升压,升压时间不小于15分钟。
  e. 系统在试验压力下1小时压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2小时压力降不大于
0.03Mpa,各连接处不渗不漏。
  f. 稳压1小时后,补充压力至规定试验压力值,15分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。
☆签署竣工验收记录,立卷归档。
☆工程移交。
当然在地暖中需要控制温度在35-55度,才是最为合理适宜的,即地暖也需要降温装置

--------------------------------------------------------------
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-22 16:36:41 | 显示全部楼层
,哈哈,终于有楼兄出来说话了啊
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-22 17:49:25 | 显示全部楼层
合肥地区需要做地暖吗
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-22 18:24:05 | 显示全部楼层
,有这个趋势哦,而且已经有些装饰公司已经在做了啊,好像还不错
地暖很合乎我们的生活舒适需求,无论是集中供暖还是独立采暖,合肥都是在进行……,只是现在还不是很流行罢了,哈哈……
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-22 20:27:50 | 显示全部楼层
请问你做什么地暖的!
什么品牌
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-23 09:03:00 | 显示全部楼层
[s:30] ,哦,这到是问住我了,其实我并不是做地暖或是暖通公司
这是对地暖及暖通行业有所认识而已!
这是希望地暖及暖通行业能给我们大众带来些许安全,经济,当然使用年限要长的。
我们认识多了,自然就凡事也多个选择的方案。

-----------------------------------------
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-23 14:41:54 | 显示全部楼层
据我所知,淮北地暖是有做的,这样的暖通公司我也接触过,生意不错!
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-27 09:17:23 | 显示全部楼层
做的太少了.我以前在青岛做装修.很多人做的.可是在合肥少啊.可能过几看会更好.以后会有市场
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-28 11:06:45 | 显示全部楼层
是啊,上海,重庆都做地暖了,而且很多,专业,合肥应该是停留在初步市场开拓期吧,我相信会有越来越多的地暖及采暖方面的方案,需要我们的装饰公司手机施工的或专业暖通公司的出现,不会太远了……
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-29 08:52:25 | 显示全部楼层
[s:30] 怎么没有人对未来装饰的一个趋势--地暖感兴趣吗?
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-9-30 18:07:15 | 显示全部楼层
26楼的很对,采暖主要就是舒适需要,地暖无论是舒适还是节能都是可靠的选择……
空调采暖是比较干燥的空气流采暖,需要加装加湿器才行,要不容易鼻子出血等状况,
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-10-1 12:58:31 | 显示全部楼层
关心每一天,安徽的方方面面,因为生来就是皖地一份子!
国庆是国家的节日,也是异乡客的相思……
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 18:40:20 | 显示全部楼层
地板采暖系统中选用的塑料管及各自的特点:
PE-X:国内生产一般采用中密度聚乙烯与硅烷交联或过氧化物交联的方法。就是在聚乙烯的线性长分子链之间进行化学键连接,形成立体网状分子链结构。相对一般的聚乙烯而言,提高了拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。整个生产过程属于化学反应过程。具有交联剂不易分散均匀,交联度难以控制一致和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,产品的质量控制难度较大,一般的生产企业难以做好。合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复。
PP-B:耐低温性能好、弯曲模量高、连接性能优越和原料成本低。但在地板采暖系统0.6Mpa的设计压力下需要选用S3.2系列的管材(PE-X、PP-R、PB和PE-RT等均需选S5),de20的管材壁厚为2.8mm,内径相对于PE-X、PP-R、PB和PE-RT品种减小1.6mm。原料厂家目前还没有蠕变破坏曲线。耐热性能相对其它产品对比较差。
  PP-R:耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越。欧洲有几家公司的原料具有合格的蠕变破坏曲线。但耐低温冲击性能较差。
  PB:耐蠕变性能和力学性能优越,几种管材中最柔软,相同的压力下设计计算壁厚最薄。但原料价格最高,是其它品种的一倍以上,当前在国内应用面积较少。
  PE-RT:该原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可以用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 18:40:53 | 显示全部楼层
地暖规范里对水温的要求:
第3.1.1条 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
第3.1.2条 采用低温热水地面辐射供暖方式时,地面的表面平均温度应符合表3.1.2的规定。
表3.1.2 地面的表面平均温度(℃)
区域特征 适宜范围 最高限值
人员经常停留区 24-26 28
人员短期停留区 28-30 32
无人停留区 35-40 42
浴室及游泳池 30-33 33
第3.1.3条 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
第3.5.6条 加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。
回复 给力

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 18:42:43 | 显示全部楼层
水温过高对地暖管道使用寿命的影响:
现在很多厂家资料给用户有误导之嫌:材料里给出了通过110℃、1.9MPa、8720小时测试的数据,好像给用户的感觉是地暖管道根本不怕热水,完全可以直接用在水温高达90度的集中供热供水环境中;对于保障长期稳定工作的实际水温要求语焉不详,只是笼统的说按照地暖规范要求施工可以保证50年工作寿命,其原因主要是害怕说明他们所指的50年是60℃以下水温的使用寿命后,集中供热用户不敢用他们的管子做地暖了,影响到他们的生意。而当用户在误导下直接用在高温环境出了问题,他们可以冠冕堂皇的说用户没有按照地暖规范施工,责任不在厂家,这实际是一种不负责任的做法。
在热水塑料管道系统中,使用温度连续超过设计温度10℃,相同使用压力下,使用寿命缩短2.5倍;反之,使用温度低于地暖设计温度10℃,相同使用压力下,使用寿命延长2.5倍。另外,使用压力超出设计压力时对塑料管的损害更大。
置于地暖应用中,情况更加复杂:由于地暖管道施工时要有很多弯曲部分,这部分的应力集中,高温工作情况下非常容易出现问题;再加上地暖水温和压力的波动,对管道寿命的破坏远远大于静压,真正的应用中,水温过高造成管道破裂的事例已经数不胜数了。
此外,很多地暖管对水中的一些元素比较敏感,比如地暖规程中规定,与PP-R管和PP-B管接触的铜管件,其表面必须镀镍。这是由于PP(含PP-H;PP-B和PP-R)对铜离子非常敏感,PP在铜离子的作用下,其降解(老化)速度会成百倍的增加,温度越高越为严重。若水中铜离子浓度过高,其危害照样存在,所以应引起注意,但浓度多高,这一危害就会达到不可忍受的程度,对管道的使用寿命影响非常大;
另一方面,塑料材质本身也有明显的老化现象,及时放置不用,经过多年老化之后也会使强度大大降低,高温下这种老化过程会大大加速,导致使用寿命的急剧降低。而这些都是8720测试中所不能反应出来的问题。
值得高兴的是也有一些负责任的厂家给出了地暖管道的使用寿命曲线:
比如南山地暖PERT管材资料里面明确标明温度对管材使用寿命的影响曲线:
水温60℃以下寿命50年;水温70℃使用寿命10年;水温80℃使用寿命2年;水温90℃使用寿命1年;
与之相对的还有随着温度降低,承压能力也大大降低。有此可见高温水对实际应用地暖中的管道影响之大。
另外需要注意的问题是我们所说的在60℃以下运行50年并不是一直保持60℃恒温运行,而是不同温度下使用时间的累计:即40℃下运行20年,60℃下运行25年,70℃下运行2.5年,设计寿命50年,不足部分用20℃ 1.0Mpa的运行时间补足,累计为50年。
回复 给力